直流屏是直流电源操作系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW,而直流屏就是用来供应这种直流电源的。是一种全新的数字化控制、保护、管理、测量的新型直流系统。监控主机部分度集成化,采用单板结构(All in one),内含绝缘监察、电池巡检、接地选线、电池活化、硅链稳压、微机中央信号等功能。
直流屏的功能要求一般有以下几点
一、 事故放电能力
蓄电池组按规定的事故放电电流放电1h后,叠加规定的冲击电流,进行10次冲击放电.冲击放电时间为500MS,两次之间间隔为2S,在10次冲击放电的时间内,直流(动力)母线上电压不得低于直流标称电压的90%。
二、 负荷能力
设备在正常浮充电状态下运行,当提供冲击负荷时,要求其直流母线上电压不得低于直流标称电压的90%。
三、 连续供电
设备在正常运行时,交流电源突然中断,直流母线应连续供电,其直流(控制)母线电压瞬间波动不得低于直流标称电压的90%。
四、保护及报警功能要求
1)绝缘监察要求:
当设备直流系统发生接地故障(正接地、负接地或同时接地)其绝缘水平下降到规定值时,设备的绝缘监察应可靠动作;能直读接地的极性;设备应发出灯光信号并具有远方信号触点以便引接屏(柜)的端子。
2)电压监察要求:
当直流母线电压于或低于规定值时,设备的电压监察因可靠动作;设备应发出灯光信号并具有远方信号触点以便引接屏(柜)的端子;设备的电压监察装置应配有仪表并具有直读功能。
3) 闪光报警要求:
当用户需要时,设备可设置完善的闪光信号装置和相应的试验按钮。
4) 故障报警要求:
当交流电压失压(包括断相)、充电浮充电装置故障或蓄电池组熔断器熔断时,设备应能可靠发出报警信号。
在平常日子中,直流屏的效果非常大,使用也非常广泛,首要用于小型的发电站、水电站和各种合肥干式变压器等等。首要效果是为操控负荷和动力负荷以及直流事端照明负荷等供给电源。为系统供给保护。