为什么补偿合肥干式变压器器一般采用星接而不用角接?

2019-12-11 点击量:545 字体:大 中 小
分享到:
按照多年以来的经验,低压0.4KV电力合肥干式变压器器都应该采用角形接线。并联补偿的电力合肥干式变压器器大多采用三角形接线,低压并联合肥干式变压器器则大部分是三相的,内部已接成三角形。合肥干式变压器器采用三角形接法时,任一合肥干式变压器器断线,三相线路仍得到无功补偿。而6KV以上的高压电力合肥干式变压器器,宜于采用星形接线。高压合肥干式变压器器不适合用三角形接线,当单台合肥干式变压器器贯穿性击穿后,流经它的故障电流由系统的相间短路电流、其它两相对其的涌放电流及同相并联的好合肥干式变压器对其的涌放电流。此合成的故障电流是相当大的,而外接的喷逐式熔断器难以快速开断,因此注入故障合肥干式变压器器的能量很大,当超过合肥干式变压器器外箱的承受能量(12kJ)后会发生爆裂漏油甚至着火的现象。而采用星形接线时,同样的故障,流经故障合肥干式变压器器的电流会小多了,只有同相并联合肥干式变压器器的涌放电流,而另外两相对其无影响,系统的注入的工频电流由于受另外两相的限制,其峰值也只是合肥干式变压器器组额定电流的3倍。因此此时熔断器一般都能可靠开断,合肥干式变压器器外箱一般亦会完好而不会发生爆裂着火的现象。